Warmtepompen in industrie: ervaringen en valkuilen?
Wij zijn momenteel bezig met de engineering van een industrieel warmtepompsysteem voor een productiebedrijf (procestemperaturen tot 80°C). Het is een relatief nieuw domein voor ons team. We lopen tegen een aantal uitdagingen aan: - Dimensionering bij variabele proceslasten - Integratie met bestaande stoominstallatie - Keuze van koudemiddel (R290 vs R744) - Subsidietraject (VLAIO) Hebben jullie ervaring met gelijkaardige projecten? Welke leveranciers raden jullie aan? Zijn er bekende valkuilen waar we op moeten letten?
3 reacties
Voor subsidies: het VLAIO-traject duurt lang maar is de moeite. Wij hebben 25% steun gekregen via het KMO-portefeuille gecombineerd met de Ecologiepremie+. Tip: laat je begeleiden door een erkend adviseur, het papierwerk is enorm.
Wij hebben vorig jaar een 500kW warmtepomp geïnstalleerd bij een voedingsbedrijf (procestemperatuur 75°C). R744 was de keuze omwille van de hoge condensatietemperatuur en het lage GWP. Grootste uitdaging was inderdaad de integratie met de bestaande stoominstallatie – we hebben uiteindelijk een buffer-wisselaar gebruikt.
Pas op met R290 (propaan) in industriële omgevingen omwille van de brandveiligheidsclassificatie. In België moet je dan ATEX-zoneringen voorzien wat de kosten sterk opdrijft. R744 heeft dat nadeel niet.
Meld je aan om te reageren